根据最新的国家标准《消防设施通用规范》GB-,灭火器的相关标准做了如下规定:

灭火器维修流程图

灭火器的配置类型:应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应。不同类型的火灾场所应选择相应类型的灭火器,如A类火灾场所应选择同时适用于A类、E类火灾的灭火器,B类火灾场所应选择适用于B类火灾的灭火器,且在有水溶性可燃液体时应选用抗溶性的灭火器。C类、D类和E类火灾场所也应选择相应的灭火器。对于带电设备电压超过1kV且不能断电的场所,不应使用灭火器带电扑救。F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。

灭火器设置点的位置和数量:应根据被保护对象的情况和灭火器的最大保护距离确定,确保最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。灭火器的最大保护距离和最低配置基准应与配置场所的火灾危险等级相适应。

灭火器配置数量:每个灭火器设置点的灭火器配置数量应根据配置场所内的可燃物分布情况确定。所有设置点配置的灭火器灭火级别之和不应小于该计算单元的保护面积与单位灭火级别最大保护面积的比值。一个计算单元内配置的灭火器数量应经计算确定且不应少于2具。

灭火器的设置:应设置在位置明显和便于取用的地点,且不应影响人员安全疏散。在有视线障碍的设置点时,应设置指示灭火器位置的醒目标志。

灭火器的使用温度范围:不应设置在可能超出其使用温度范围的场所,并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施,特别是对于储压式灭火器,环境温度超出使用温度范围可能会导致内压升高而引发意外事故。

灭火器的重新配置:当灭火器配置场所的火灾种类、危险等级和建(构)筑物总平面布局或平面布置等发生变化时,应校核或重新配置灭火器。

灭火器的维护、维修和报废:灭火器应定期维护、维修和报废。灭火器报废后,应按照等效替代的原则更换。符合特定情形的灭火器应报废,如筒体锈蚀面积大于或等于筒体总表面积的1/,筒体明显变形,器头存在裂纹等。

灭火器的首次维修年限:根据《灭火器产品维修、更换及售后服务》T/CPQSXF00-团体标准,灭火器自出厂之日起,使用期限满年应进行首次维修;当使用环境、防护要求等发生变化时,首次维修时间应适当提前。

灭火器是重要的消防设备,用于扑灭初期火灾,保护人们的生命财产安全。以下是关于灭火器的种类、年检、充装、维修、维保和报废规定及相关具体要求的详细介绍:灭火器种类

灭火器主要分为以下几种:

水基型灭火器:适用于扑灭固体物质、液体和气体火灾。

干粉灭火器:适用于扑灭固体、液体和气体火灾,特别是电气火灾。

洁净气体灭火器:适用于扑灭液体和气体火灾,以及对环境要求较高的场所。

二氧化碳灭火器:适用于扑灭图书、档案、精密仪器等场所的火灾。

年检规定

根据《消防设施通用规范》GB-,灭火器应定期维护、维修和报废。灭火器报废后,应按照等效替代的原则更换。灭火器自出厂之日起,使用期限满年应进行首次维修;当使用环境、防护要求等发生变化时,首次维修时间应适当提前。

充装要求

灭火器的充装应按照制造商的要求进行操作。例如,二氧化碳灭火器进行再充装时不得采用加热法,也不得以压力水为驱动力将二氧化碳灭火剂从储存气瓶中充装到灭火器内。

灭火器维保维修要求

灭火器的维修应包括以下步骤:

外观检查,确认灭火器的规格型号以及是否属于报废范围。

检查灭火器的内部压力,只有在确认灭火器内部无压力时,方可拆卸。

对确认属于报废范围的灭火器进行报废处理。

对确认不属于报废范围的灭火器筒体、贮气瓶、器头和推车式灭火器的喷射软管组件逐个进行水压试验,合格后方可使用。

对灭火器筒体进行清洗,干粉、二氧化碳及洁净气体灭火器应将筒体干燥后使用。

检查灭火器配件,更换密封件和已损的部件。

按灭火器相应标准和铭牌的规定进行灭火剂及驱动气体再充装,并逐具进行气密性试验。

对维修后的灭火器进行维修出厂检验,检验合格贴上维修合格证方能出厂。

维保要求

灭火器的日常维保检修方案要求灭火器应由专人管理,日常检查灭火器的数量和位置有无改变,其外观有无损坏、锈蚀,标牌是否清晰,压力表显示是否在合格区域。

报废规定

灭火器在以下情况下应报废:

筒体锈蚀面积大于或等于筒体总表面积的1/,表面有凹坑。

筒体明显变形,机械损伤严重。

器头存在裂纹、无泄压机构。

存在筒体为平底等结构不合理现象。

没有间歇喷射机构的手提式灭火器。

不能确认生产单位名称和出厂时间,包括铭牌脱落,铭牌模糊、不能分辨生产单位名称,出厂时间钢印无法识别等。

筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹。

被火烧过。

出厂时间达到或超过规定的最大报废期限。

具体要求

维修设备应处于完好状态,定期进行维护保养,并应做好记录。

维修人员应接受上岗前培训,熟悉本岗位职责、授权维修的灭火器的结构原理、产品标准及相关操作规程,经考核合格,持证上岗。

维修机构应建立质量管理制度和各类专业维修人员的岗位职责,并贯彻执行。

维修机构应建立并保持必要的质量文件,包括维修授权方的授权证明、产品标准和零部件标准、装配图样、可更换零部件明细表及图样等。

维修机构应建立并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化的程序。

1