慢性胆囊炎

首页 » 常识 » 预防 » 中企安培一级消防工程师综合能力试题练
TUhjnbcbe - 2024/10/20 16:03:00
北京看白癜风哪间医院效果好 https://wapjbk.39.net/yiyuanzaixian/bjzkbdfyy/

1.下列关于工业建筑内疏散门的做法中,正确的是()。

A.某石脑油仓库,首层靠墙的外侧采用推拉门

B.某硝酸铜厂房,首层采用向内开启的平开门

C.某酚醛泡沫仓库,首层靠外墙内侧采用推拉门

D.某植物油仓库,首层靠墙的外侧采用卷帘门

D。解析:根据《建筑设计防火规范》GB-(年版)6.4.11-2,仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门,石脑油仓库属于甲类仓库,疏散门应采用平开门,A选项错误;硝酸铜仓库属于乙类仓库,疏散门应向疏散方向开启,B选项错误;酚醛泡沫仓库属于丁类仓库,其首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门,C选项错误;植物油仓库属于丙类仓库,首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门,D选项正确。本题答案为D。

2.气体灭火系统按防护对象的保护形式可以分为( )。

A.全淹没系统和局部应用系统

B.管网灭火系统和预制灭火系统

C.组合分配灭火系统和单元独立灭火系统

D.二氧化碳灭火系统、卤代烷烃灭火系统和惰性气体灭火系统

A

气体灭火系统按防护对象的保护形式可以分为全淹没系统和局部应用系统两种形式;按其安装结构形式可以分为管网灭火系统和预制灭火系统,在管网灭火系统中又可以分为组合分配灭火系统和单元独立灭火系统;按使用的灭火剂可以分为二氧化碳灭火系统、卤代烷烃灭火系统和惰性气体灭火系统等。

3.在对建筑设置的安全出口进行检查时,符合现行国家工程建设消防技术标准的是()

A.某单层建筑面积为80㎡且人数为15人的幼儿园,设置了一个安全出口

B.某三层饭店,每层建筑面积为㎡且每层人数为50人,设置了一个安全出口

C.某单层商店建筑,建筑面积为㎡且设计人数为30人,设置了一个安全出口

D.某三层医疗建筑,每层面积为㎡且第二、三层的人数之和为25人,设置了一个安全出口

C。解析:可设置1部疏散楼梯或1个安全出口的公共建筑应符合下列条件之一:(1)除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于㎡且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层;(2)除医疗建筑,老年人照料设施,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺等外,符合下表规定的公共建筑。一、二级最多层数3层,每层最大建筑面积㎡,第二、三层的人数之和不超过50人三级最多层数3层,每层最大建筑面积㎡,第二、三层的人数之和不超过25人四级最多层数2层,每层最大建筑面积㎡,第二层人数之和不超过15人

4.某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统时,使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》,关于雨淋阀调试的说法中,正确的是()。

A.当报警水压为0.03MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声

B.公称直径大于mm的雨淋阀调试时,应在90s内启动

C.公称直径不大于mm的雨淋阀调试时,应在30s内启动

D.自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s内启动

D

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB-)

7.2.5报警阀调试应符合下列要求:3雨淋阀调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋阀,应在15s之内启动;公称直径大于mm的雨淋阀调试时,应在60s之内启动。雨淋阀调试时,当报警水压为0.05MPa时,水力警铃应发出报警铃声。D项正确,符合题意。A、B、C项不正确。

1
查看完整版本: 中企安培一级消防工程师综合能力试题练