慢性胆囊炎

首页 » 常识 » 预防 » 帮考网注册消防工程师考试高频考点建筑灭
TUhjnbcbe - 2024/2/26 16:47:00
北京看白癜风比较好医院 https://jbk.39.net/yiyuanzaixian/bjzkbdfyy/bdf/

知识点1:灭火器的分类

1)分类依据如下:

(1)按灭火器的移动方式分类,手提式和推车式;

(2)按驱动灭火剂的动力来源分类,储气式和储压式;

(3)按所充装的灭火剂分类,水基型、干粉、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器等;

(4)按灭火类型分类,A类灭火器、B类灭火器、C类灭火器、D类灭火器、E类灭火器。

2)灭火器的型号和标识

(1)“MF/ABC4”表示4kgABC干粉灭火器;

(2)“MSQ6”表示容积为6L的手提式清水灭火器;

(3)“MFT35”表示35kg推车式干粉灭火器

灭火剂代号编在型号第二位,如F—干粉灭火剂、T一二氧化碳灭火剂、Y—灭火剂、Q—清水灭火剂

编在型号中的第三位,是各类灭火器结构特征的代号,有S—手提式(包括手轮式)、T一推车式、Y—鸭嘴式、Z—舟车式、B—背负式5种

阿拉伯数字型号最后面的阿拉伯数字代表灭火剂质量或容积,一般单位为kg或L

1)常见灭火器的原理及使用要求

二氧化碳灭火器充装的是二氧化碳气体,靠自身的压力驱动喷出进行灭火,具有窒息和冷却两大作用。可用来扑救档案、图书、精密仪器、贵重设备、V以下的电气设备及油类的初起火灾,具有喷射率高、流动性好、不腐蚀容器、不易变质等特性

干粉灭火器利用氮气作为驱动动力,将筒内的干粉喷射出进行灭火。干粉灭火剂是由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成的微细固体粉末组成的。如国内常用的碳酸氢钠、磷酸铵盐、氯化钠、氯化钾干粉灭火剂

洁净气体灭火器将洁净气体灭火剂直接加压充装在容器中,使用时,灭火剂从灭火器中喷出形成气雾状射流射向燃烧物,当灭火剂与火焰接触时发生一系列物理化学反应,使燃烧中断。适用扑救可燃液体、可燃气体和可熔化的固体物质、带电设备的初起火灾,可在图书馆、宾馆、档案室、商场、企事业单位以及各种公共场所使用。常用的有IG(50%的%、10%的CO:和40%的惰性气体)、七氟丙烷、三氟甲烷等

水基型灭火器灭火剂以水为基础,一般由水、氟碳表面活性剂、碳氢表面活性剂、阻燃剂、稳定剂等多组分配合而成,以%(CO2)为驱动气体。常用的有清水灭火器、水基型泡沫灭火器和水基型水雾灭火器三种

知识点2:灭火器的构造

由筒体、器头阀门、喷(头)管、保险销、灭火剂、驱动气体(一般为氮气,与灭火剂一起充装在灭火器筒体内,额定压力一般在1.2-1.5MPa)、压力表以及铭牌等组成。通过压力表显示筒体内压力,判断是否失效(年技术实务第17题)

(1)手提式二氧化碳灭火器结构与手提贮压式灭火器结构相似,充装压力为5.0MPa左右,二氧化碳既是灭火剂又是驱动气体。

(2)与其他手提式灭火器结构基本相似,只是二氧化碳灭火器的充装压力较大,取消了压力表,增加了安全阀(3)二氧化碳灭火器每年至少检查一次,采用称重法测量,低于额定充装量的95%就应进行检修

由灭火器筒体、阀门机构、喷管喷枪、车架、灭火剂、驱动气体(一般为氮气)、压力表及铭牌组成。铭牌的内容与手提式灭火器内容基本相同

知识点3:灭火器的适用范围

1)A类火灾(固体):水基型(水雾、泡沫)灭火器、ABC干粉灭火器(年技术实务第62题、年综合能力第48题、年技术实务第79题、)。

2)B类火灾(液体或可熔化的固体):水基型(水雾、泡沫)灭火器、BC类或ABC类干粉灭火器、洁净气体灭火器。

3)C类火灾(气体):干粉灭火器、水基型(水雾)灭火器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器。

4)D类火灾(金属):可用灭火剂(俗称液态三甲基硼氧六环,主要化学成分为偏硼酸三甲酯),也可用干沙、土或铸铁屑粉末代替进行灭火(年技术实务第33题)。

5)E类火灾(带电火灾):二氧化碳灭火器或洁净气体灭火器,也可用干粉、水基型(水雾)灭火器扑救。使用二氧化碳灭火器时,不得使用装有金属喇叭喷筒的;如果电压超过V,应先断电后灭火(V以上电压可能会击穿二氧化碳)。(年技术实务第24题)

6)F类火灾(烹饪器具内的烹饪物火灾):可选用B、C类干粉灭火器(A、B、C类干粉灭火器对F类火灾灭火效果不佳)、水基型(水雾、泡沫)灭火器。

分析:各类灭火器的适用范围是需要掌握的内容。从近几年出题情况来看,每年都要考不同场所灭火器的配置方案。今后考试中,这个知识点肯定是重点。

知识点4:灭火器配置场所的危险等级

1)工业建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其生产、使用、储存物品的火灾危险性,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,可划分为严重危险级、中危险级、

轻危险级。灭火器配置场所与危险等级对应关系如表3-12-5所示。(年技术实务第24题)表3-12-5工业建筑灭火器配置场所与危险等级关系表(年技术实务第43题)

2)民用建筑灭火器配置场所应根据其使用性质、人员密集程度、用电用火情况、可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素,划分为三级,严重危险级、中危险级、轻危险级。灭火器配置场所与危险等级对应关系如表3-12-6所示。

县级及以上的文物保护单位、档案馆、博物馆的库房、展览室、阅览室(年技术实务第98题)

设备贵重或可燃物多的实验室

广播电台、电视台的演播室、道具间和发射塔楼

专用电子计算机房

城镇及以上的邮*信函和包裹分拣房、邮袋库、通信枢纽及其电信机房客房数在50间以上的旅馆、饭店的公共活动用房、多功能厅、厨房体育场(馆)、电影院、剧院、会堂、礼堂的舞台及后台部位

住院床位在50医院的手术室、理疗室、透视室、心电图室、药房、住院部、门诊部、病历室

建筑面积在m2及以上的图书馆、展览馆的珍藏室、阅览室、书库、展览厅

民用机场的候机厅、安检厅及空管中心、雷达机房超高层建筑和一类高层建筑的写字楼、公寓楼电影、电视摄影棚

建筑面积在m2及以上的经营易燃易爆化学物品的商场、商店的库房及铺面

建筑面积在m2及以上的公共娱乐场所

老人住宿床位在50张及以上的养老院

幼儿住宿床位在50张及以上的托儿所、幼儿园

学生住宿床位在张及以上的学校集体宿舍

县级及以上的**机关办公大楼的会议室

建筑面积在m2及以上的车站和码头的候车(船)室、行李房

城市地下铁道、地下观光隧道

汽车加油站、加气站

机动车交易市场(包括旧机动车交易市场)及其展销厅民用液化气、天然气灌装站、换瓶站、调压站

县级以下的文物保护单位、档案馆、博物馆的库房、展览室、阅览室一般的实验室

广播电台电视台的会议室、资料室设有集中空调、电子计算机、复印机等设备的办公室城镇以下的邮*信函和包裹分拣房、邮袋库、通信枢纽及其电信机房危客房数在50间以下的旅馆、饭店的公共活动用房、多功能厅和厨房级体育场(馆)、电影院、剧院、会堂、礼堂的观众厅

住院床位在50医院的手术室、理疗室、透视室、心电图室、药房、住院部、门诊部、病历室

建筑面积在2Q00m2以下的图书馆、展览馆的珍藏室、阅览室、书库、展览厅

民用机场的检票厅、行李厅二类高层建筑的写字楼、公寓楼高级住宅、别墅

知识点5:灭火器的配置要求

1)灭火器的设置的一般规定

(1)灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点,且不得影响安全疏散;

()对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志;

(3)灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁;

()灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施;

()灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

2)灭火器配置场所计算单元的划分:

(1)计算单元划分。

①灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元;

②灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元;

③同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。

(2)计算单元保护面积()的计算

①建筑物应按其建筑面积进行计算;

②可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区按堆垛、储罐的占地面积进行计算。

③计算单元的最小需配灭火级别的计算公式如下(年技术实务第9题、年技术实务第67

题):

^-KJU

式中:Q——计算单元的最小需配灭火级别(A或B);

S——计算单元的保护面积(m);

U一一A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m2/A或m2/B),火灾场所单位灭火级别的最大保护面积依据火灾危险等级、火灾种类从表3-12-8或表3-12-9中选取;

K一一修正系数,按表3-12-10的规定取值。

歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别计算

公式应调整为:Q=1.Kjj。

④计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别计算公式如下:

式中:Qe——计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B);

N一一计算单元中的灭火器设置点数(个)。

⑤灭火器设置点的确定。每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。计算单元中的灭火器设置点数依据火灾的危险等级、灭火器类型(手提式或推车式)按不大于表3-12-11或表3-12-12规定的最大保护距离合理设置,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。

※重点分析:在得出了计算单元最小需配灭火级别的计算值和确定了计算单元内的灭火器设置点的数目后,接着需计算出每一个设置点的最小需配灭火级别。第④项计算体现了在每个灭火器设置点均衡

布置灭火器的要求。例如,某计算单元的最小需配灭火级别?=9A。在考虑了灭火器的最大保护距离和其他设置因素后,最终确定了3个设置点,那么每个设置点的最小需配灭火级别Qe=9/3=3(A)。本规范要求每个设置点的实配灭火器的灭火级别均至少应等于3A(年综合能力第77题、年案例分析第三题)。

(1)3kg(L)以上充装量的配有喷射软管,手提式灭火器喷射软管的长度(不包括软管两端的接头)不得小于mm,推车式灭火器喷射软管的长度(不包括软管两端的接头和喷射枪)不得小于4m。推车式灭火器整体(轮子除外)最低位置与地面之间的间距不小于mm。

()灭火器压力指示器表盘有灭火剂适用标识(如干粉灭火剂用“F”表示,水基型灭火剂用“S”表示,洁净气体灭火剂用“”表示等);指示器红区、*区范围分别标有“再充装”“超充装”的字样。

(3)手提式灭火器装有间歇喷射机构。除二氧化碳灭火器以外的推车式灭火器的喷射软管前端,装有可间歇喷射的喷射枪,设有喷射枪夹持装置,灭火器推行时不滑落。

分析:该部分内容较为琐碎,需要记忆的数字较多,未在本考点中一一列举,该部分内容也是历年容易出考题的考点,建议针对教材内容详细阅读掌握。

二、高频真题

1.(年技术实务第36题)(知识点5)关于灭火器配置计算修正系数的说法,错误的是()。

A.同时设置室内消火栓系统,灭火系统和火灾自动报警系统时,修正系数为0.3

B.仅设室内消火栓系统时,修正系数为0.9

C.仅设有灭火系统时,修正系数为0.7

D.同时设置室内消火栓系统和灭火系统时,修正系数为0.5A

本题主要考查在灭火器配置计算过程中,修正系统K的取值,记忆型题目。

2.(年技术实务第62题)(知识点3)下列火灾中,不应采用碳酸氢钠干粉灭火的是()。A.可燃气体火灾B.易燃可燃液体火灾C.可熔化固体火灾D.可燃固体表面火灾

D

本次主要考查灭火器的适用范围,碳酸氢钠灭火器可以用于火灾的种类。本知识点需要重点掌握,历年出题频率较高。

3.(年综合能力第68题)(知识点6)下列检查项目中,不属于推车式干粉灭火器进场检查项目的是()。

A.灭火器结构B.间歇喷射机构C.筒体D.行驶机构

B

本知识点主要考查灭火器及其附件现场质量的检查。推车式灭火器没有间歇喷射机构。

4.(年综合能力第36题)(知识点9)某幼儿园共配置了20具4kg磷酸铵盐干粉灭火器,委托某消防技术服务机构进行检查维护,经检查有8具灭火器需送修。该幼儿园无备用灭火器,根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB),幼儿园一次送修的灭火器数量最多为()。

A.8具B.6具C.5具D.7具

C

每次送修的灭火器数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4。超出时,应选择相同类型和操作方法的灭火器替代,替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火级别。

三、考题预测

1.IG气体灭火器的灭火剂是由不同气体组成的,其中氮气所占比例为()。

A.20%B.30%C.50%D.40%

2.按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求,每个设置点的灭火器不宜多于()具。

A.2B.3C.4D.5

3.某写字楼层数为4层,建筑高度为20m,建筑严格按照国家消防安全技术标准设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和室内消火栓系统等。在该建筑的第三层设有一面积为m2的展览厅,该展览厅所需灭火器的最小灭火级别为()A。

A.10B.12C.14D.16

4.下列符合灭火器箱外观质量检查要求的是()。

A.游标卡尺实测检查箱门平面度公差为1.5mm

B.灭火器箱正面的零部件凸出箱门外表面高度为20mm

C.经塞尺实测检查,灭火器箱门与框的间隙为3mm

D.翻盖式灭火器箱箱盖在正面凸出不超过20mm

5.下列关于灭火器箱体结构及箱门性能检查判定为合格的是()。

A.翻盖式灭火器箱正面的上挡板在箱盖打开后能够翻转下落

B.开门式灭火器箱箱门设有箱门锁具但不能上锁

C.灭火器箱门开启力经测量为60N

D.箱门开启角度不小于°,翻盖式灭火器箱盖开启角度不小于°

案例分析练习:

某办公楼,地上9层,地下1层,每层层高4.2m,每层建筑面积3㎡。消防水池和消防水泵房设置在地下一层,消防水池有效容积为立方米,主要储存消防用水和生活用水,该办公楼采用室内消火栓系统、预作用自动喷头灭火系统,火灾自动报警系统等消防设施保护,屋顶设有高位消防水箱。

年度检查时,消防技术服务人员通过查阅相关消防设施档案有如下发现:

1.该工程采用普通下垂型标准覆盖面积洒水喷头,一次进场喷头数量为2只,喷头安装前进行了严密性试验,试验方法为随机从该批喷头中抽取10只洒水喷头进行密封性能试验,试验压力为3.0MPa,保压时间为4min,经测试全部合格后,判定该批喷头合格。

2.系统管网安装完毕后,对其进行强度试验、严密性试验和冲洗,严密性试验采用生活用水进行,试验压力为1.2MPa(等于设计工作压力)。由于工期紧张,稳压12h,发现无泄露后进行水压强度试验。由于安装人员认为气压严密性试验和水压严密性试验相似,只需进行一个试验即可,所以没有进行气压严密性试验。

随后技术服务人员对该办公楼进行现场检查和测试,情况如下:

1.发现该建筑实际安装喷头数量为只,备用喷头数量为7只,喷头采用正方形布置,布置间距为3.8m。

2.采用发烟器对某防护区两只感烟火灾探测器进行模拟火灾试验,消防联动控制器接收到火灾信号后打开电磁阀,雨淋阀动作,管网开始排气充水;水流指示器动作、压力开关、流量开关动作。在距水力警铃3m远处测得警铃声强为70dB,开启末端试水装置2min后,测得出水压力为0.03MPa。

在测试时,消防技术人员打电话到消防控制中心询问消防水池用水量,控制中心人员称无法看到消防水池情况。

根据以上材料,回答下列问题:

1.简述该办公楼的室内消火栓系统设计流量,及设置自动喷水灭火系统场所火灾危险等级。

2.指出预作用自动喷水灭火系统设置及选型中存在的问题,并简述理由。

3.指出消防设施档案记录中存在的问题,并简述理由。

4.指出预作用自动喷水灭火系统测试中发现的问题,并简述理由。

1.1)该办公楼的室内消火栓系统设计流量为20L/s。

2)该办公楼的火灾危险等级为中危I级。

2.1)存在的问题:备用洒水喷头为7只,不符合规范要求。

理由:该系统安装只洒水喷头,备用喷头的数量至少为xl%≈26只。

2)存在的问题:标准覆盖面积洒水喷头采用正方形布置时,布置间距为3.8m不符合规范要求。

理由:中危I级场所,标准覆盖面积洒水喷头采用正方形布置时,间距不应大于3.6m。

3)存在的问题:采用普通下垂型标准型覆盖洒水喷头不符合规范要求。

理由:预作用系统应采用直立型或干式下垂型洒水喷头。

3.1)存在的问题:水压严密性试验后进行水压强度试验不符合规范要求。

理由:水压严密性试验应在水压强度试验合格后进行。

2)存在的问题:水压严密性试验稳压12h不符合规范要求。

理由:应稳压24h。

3)存在的问题:没有进行气压严密性试验不符合规范要求。

理由:预作用自动喷水灭火系统应做水压试验和气压试验。

4)存在的问题:随机从该批喷头中抽取10只洒水喷头进行密封性能试验不符合规范要求。

理由:闭式喷头试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,进场喷头数量为2只,至少应抽取26只喷头进行试验。

4.1)存在的问题:开启末端试水装置2min后,测得出水压力为0.03MPa不符合规范要求。

理由:自动喷水灭火系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa。

2)存在的问题:打电话到消防控制中心,控制中心人员称无法看到消防水池情况不符合规范要求。

理由:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。

1
查看完整版本: 帮考网注册消防工程师考试高频考点建筑灭