TUhjnbcbe - 2023/10/27 17:48:00
几种现代工业过程产生含氰化物的废物,包括金属电镀,钢的表面硬化以及金和银矿石的精炼。这些过程中产生的废水甚至包含痕量的氰化物,必须先进行处理,然后再排放到污水处理系统中。氰化物废水的处理至关重要,因为氰化物废物对生物体有*。具体而言,氰化物可能会减少或消除包括人类在内的生物体中的氧气利用,使氰化物中*可能致命。水生生物,包括参与天然水净化流的微生物,特别容易受到氰化物中*的影响。如果含有氰化物的废物进入农业或市*供水系统,氰化物的*性将直接造成人身伤害。碱性氯化系统氰化物废水处理的主要方式是碱式氯化。该处理分两个步骤进行。首先,氰化物被次氯酸钠氧化为氰酸盐。该反应可以通过直接添加次氯酸钠或通过添加氯气和氢氧化钠来进行。在第二步中,通过进一步添加选择的氧化剂将氰酸盐氧化为二氧化碳和氮气。氰化物废水处理系统中的pH和REDOX(ORP)控制为了确保碱式氯化过程安全有效地进行,在每个氧化步骤中监测pH和ORP至关重要。pH控制在氰化物氧化为氰酸盐的过程中,控制pH至关重要。如果在此步骤中pH值太低(酸性),则该反应可能会产生有*的氯化氰。pH值控制不当也会导致反应效率低下:pH值不理想可能会对反应速度产生负面影响,并迅速添加超过化学计量要求的氧化反应物。ORP控制在每个氧化步骤中都会对ORP进行监控,以跟踪反应进程,并确保在废料排放之前氧化已完成。随着每个氧化反应的进行,ORP增加,并最终趋于平稳。每个平台期发生的确切ORP值取决于个别氰化物废物处理方案的特定反应条件。下表列出了典型的pH和ORP范围:氰化物氧化为氰酸盐一个典型的氰化物废水处理监控系统将由两个pH传感器,两个ORP传感器和四个控制器组成。具有良好保护的基准结的传感器是氰化物废物处理应用的理想选择,因为防止基准中*会延长传感器的使用寿命。还建议使用带金电极的ORP传感器(与通常的铂金相反),因为它们可提供最准确的测量值,以实现有效的试剂控制。3S比色法氰化物在线分析仪3S-CL-CN氰化物在线分析仪,是一款在线连续采用分析仪器,采用LED光源进行比色法分析测量氰化物浓度。氯化物在线分析仪分析仪典型的分析程序被设置在系统内部如:用样品冲洗光学反应池,同时提取一部分样品,加入一种或者多种药剂,例如缓冲液或者掩蔽剂,然后进行第一次测量,作为参考测量值。参考测量值可以消除干扰因素,如样品颜色和浊度,以及从药剂和折射光产生的各种各样的颜色。在获得参考数值后,增加药剂之后颜色产生变化。样品被混合并预留一定的时间使颜色完全稳定,并进行第二次测量,获得第二次读数。参考测量值与第二次测量值在一定的工艺系数下,被用于计算浓度值。然后反应单元被排空,并被多次冲洗,再进行下一个循环的测量。氰化物在线分析仪应用领域3S在线氰化物分析仪器的应用领域比较广泛,很多环保企业都是涉及到。比如国内很多废水处理厂,工业应用领域,针对地下地表水监测、超纯水的检测,蒸汽和冷凝水的在线检测。渗透植物,离子交换系统、锅炉给水废水处理工厂的工艺优化、监测污水处理厂的出口系统检测,地表水分析处理等等。3S氰化物在线分析仪器都是可以满足以上企业的检测数据。