  电子厂房火灾危险性大,如何预防以及有效的扑灭初期火灾则是重中之重。以某电子厂房为例,分析自动灭火系统的选择及应用。


  随着科技的发展,计算机、显示器、软件和微电子的技术和工业水平已成为衡量一个国家科技水平的新标志。国家大力发展电子工业,电子工业快速发展,所需要的电子生产车间面积及空间越来越大,空间复杂,可燃物多,火灾危险性大。电子厂房失火,会造成重大经济损失,多是地方消防防治监管的重要单位。电子工业厂房的消防设计旨在保证人员的人身安全,保护精密生产设备和厂房的安全,保证正常生产。随着电子工业的发展,厂房的体量越来越大,房间功能性的加强,国家防火规范的不断更新,业主需要厂房购买FM保险,电子工业厂房对设计防火要求逐年严格。对于设计而言,如何预防以及有效的扑灭初期火灾则是重中之重。


  1.自动灭火系统


  电子工业厂房初期灭火主要依靠自动灭火系统,如自动喷水灭火系统、自动气体灭火系统、自动干粉灭火系统等。由于电器工厂设备精良,主要工作区域为无尘洁净室,因此干粉灭火并不十分适用,一般工厂以水喷淋为主,气体灭火为辅(在不适用水喷淋的部位)初期火灾防治策略。


  1.1自动水喷淋灭火系统


  自动水喷淋灭火系统,由于使用水剂灭火,成本低,无*无害,洁净无污染故成为控制初期火灾的首选系统。自动水喷淋灭火系统分为开式和闭式系统。开式系统包括雨淋系统、喷水系统、水幕系统、雨淋泡沫联合系统等。闭式系统包括湿式系统、干式系统、预作用系统、湿式喷淋泡沫联合系统等。


  1.2自动气体灭火系统


  在某些不适合水喷淋扑救的场所,如变电站、数据机房等,可采用自动气体灭火进行初期火灾的控制及扑救。包括,七氟丙烷气体灭火系统、IG气体灭火系统、气溶胶气体灭火系统、二氧化碳气体灭火系统等。


  2.电子工业厂房自动灭火系统的选择及应用


  以某一大型电子工厂的电子主厂房为例,对其进行分析,选择自动消防系统以及确认参数。


  2.1工程概况


  一家大型电子工厂生产液晶面板和丙类电子工厂。主厂占地面积约12万平方米,三层,总建筑面积约36万平方米。厂房中间部分为洁净厂房生产区,两侧为支持区。由于洁净厂房生产工艺要求,洁净生产区分为三层,操作区及上、下技术夹层。下技术夹层采用穿孔率极高的华夫板和架空地板与二层操作生产区连接。动力水、电、气管从下到下的技术夹层通过华夫板洞,在架空地板到设备下为工艺设备提供动力;工业高效空气净化器FFU和回风夹层连接到操作生产区,从上到下强力送风,保持无尘洁净室的相应清洁度。南北两侧的支持区,一层主要设置有:有机、无机化学品供应间、特气供应间、工艺循环水站、纯废水终端站、动力相应MCC间、控制FMCS间、冷库以及货物暂存等房间;二层主要设置有变电站;三层主要设置有空调机房及相应MCC间;屋顶层除电梯机房外,设置有酸碱、有机废气处理塔。


  2.2自动灭火系统设计


  本工程业主拟购买FM保险,因此除按我国GB规范设计外,还应符合FM手册的有关规定。


  根据《建筑设计防火规范》GB-第8.3.1条第2点,


  ··


  单多层制鞋、制衣、玩具、电子等类似生产厂房占地面积大于m2或总建筑面积大于m2。以上应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。本工程应设置自动喷水灭火系统。


  根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB-(年版),电子工业厂房火灾危险等级为中危险Ⅱ级,喷水强度


  8L/min.m2,作用面积m2。根据《泡沫灭火系统设计规范》GB-以及公司前辈以往设计经验,有机溶剂间采用湿式喷淋-泡沫灭火系统,喷水强度12L/min.m2,作用面积m2。


  根据GB相关规范和FM手册相关要求,分析电子厂房及各生产支持区域,选择以下系统的GB和FM规范如下:


  房间名称GB采用系统喷水强度L/min.m2作用面积m2喷头特性系数KFM采用系统喷水强度L/min.m2作用面积m2喷头特性系数K


  洁净区、无机化学品区、*腐惰性气体室、循环水站、纯废水终端站、空调室880湿喷8.。


  有机化学品区域湿式泡沫喷淋1280湿式-泡沫喷淋湿式喷淋最不利喷头压力0.05MPa,30个喷头同时开启(有一定储罐)


  可燃气体间湿式喷淋880湿式喷淋


  变电站、MCC间、FMCS间不宜用水可不采用,若采用建议为气体灭火(管网式、火探管)湿式喷淋火探管管网式气体灭火系统


  屋顶酸碱洗涤塔(塑料)可不采用湿式喷淋8.15保护1台塔80


  根据上述比较,同一系统从严设计,多选系统从经济出发,最终设计如下:


  房间名称采用系统喷水强度L/min.m2作用面积m2喷头特性系数K喷头特性喷头温度℃


  洁净区、无机化学品区域湿式喷淋8.快速响应68


  有机化学品区域湿式-泡沫喷淋12防腐蚀喷头


  无机化学品区域、*腐惰性气体间、纯废水终端站湿式喷淋8.防腐蚀喷头68


  可燃气体间湿式喷淋


  循环水站、空调机房湿式喷淋8.68


  变电站、MCC间、FMCS间火探管:七氟丙烷自动探火灭火系统设计灭火浓度C1:9%;喷射时间t:≤10s;浸渍时间:10min


  屋顶酸碱洗涤塔(塑料)湿式喷淋8.15保护1台塔80快速响应68