11安装UVtron时需注意哪些事项?
在安装UVtron时需注意:
(1)阳极和阴极不能接错,UVtron引脚长的一个为阳极;
(2)焊接引脚时温度不能过高以免引起玻壳破裂,一般焊接时应使温度低于℃,持续时间不超过5s;
(3)安装地点要避免受到电焊弧光、紫外线菌灯、卤素灯、借灯以及金属卤化物灯直射;
(4)由于UVtron在放电时自身产生紫外线,因而若在5m范围内安装了多个UVtron,要注意避免相互间的影响。
安装探测器时,注意探测器的位置、方向和接线方式,因为它将直接影响到整个火灾自动报警系统的质量与性能。安装探测器时,要按施工图选定的位置,现场定位划线进行安装,在吊顶上安装时,注意纵横成排对称,内部接线要紧密,固定时要紧固而美观。有些设计完善的火灾报警施工图充分考虑了各种管线、风口、灯具等综合因素来确定探测器安置位置,而一般施工图只提供探测器的数量和大致位置。如果在现场施工时,遇到风管、风口、排风机、工业管道、行车和照明灯具等各种障碍时,就要对探测器的位置作必要的移位,如果移位超出了探测器的保护范围,则应与设计单位联系,进行设计修改变更。
12什么是消防设施?
消防设施是在火灾发生后及时加以控制、扑灭的设施,因此各国对消防设备均有严格要求。目前常见的消防设施有手动和自动灭火系统、防排烟系统和其他有关设备。
在建筑物内按照适当间隔和高度,装有自动喷头的喷水灭火系统为自动喷水灭火系统。它分为湿式自动喷水灭火系统(如图12所示)、干式自动喷水灭火系统(如图13所示)及水喷雾灭火系统。
图12湿式自动喷水灭火系统
(1)湿式自动喷水灭火系统的特点及应用范围湿式自动喷水灭火系统具有结构简单、工作可靠、灭火迅速等优点,因而得到了广泛应用,但不适于有冰冻的场所或温度超过70°C的场所。
(2)干式自动喷水灭火系统的特点干式自动喷水灭火系统是在报警阀前的管道内充以压力水,在报警阀后的管道内充以压力气体。干式自动喷水灭火系统由升式喷头、管道系统、充气设备、干式报警阀、报警装置和供水设施等组成。
图13干式自动喷水灭火系统
当发生火灾时,由探测器发出的信号经过消防中心的联动盘发出指令操纵电磁或手动两用阀打开阀门,从而使各干式喷头同时按预定方向喷洒水滴。与此同时,联动盘还发出指令启动喷水泵保持水压。水流流经水流开关时,水流开关发出信号给消防中心,表明喷洒水滴灭火的区域。
干式喷水灭火系统适用于环境在4℃以下和℃以上而不宜采用湿式喷水灭火系统的地方,其特点是报警前的管道无水,不怕结冻,不怕环境温度高,适用于对水流会造成严重损害的地方。
(3)水喷雾灭火系统水喷雾灭火系统是一种由水雾喷头、管道和控制装置组成的水灭火系统。
蒸汽灭火系统利用水蒸气来降低含氧量进行灭火。
13什么是二氧化碳灭火系统?
二氧化碳灭火系统(高压或低压系统),它是由二氧化碳供应源、喷嘴和管路组成的水火火系统(如图14所示)。
图14二氧化碳灭火系统
14消火栓系统如何构成?
消火栓系统是由供水管路、阀门、软管和水喷嘴组成的灭火装置。室内消火栓系统采用高压或临时高压系统,临时高压系统应该在消火栓处设置启动消防泵的按钮。
15消防联动控制的内容是什么?
在火灾自动报警系统中,当接收到来自触发器件的火灾报警信号时,能自动或手动启动相关消防设备并显示其状态的设备,称为消防联动控制设备。消防联动控制设备动作时主要有以下内容:灭火系统控制,包括室内消火栓、自动灭火系统的控制;防排烟系统的控制;消防电梯的控制;火灾应急广播、火灾应急照明与疏散指示的控制;消防通信设备的控制,及时向消防部门发出信号。
16室内消火栓系统的功能有哪些?
(1)控制消防水泵的启、停。
(2)显示启动泵按钮启动的位置。
(3)显示消防水泵的工作、故障状态。
17自动喷水灭火系统的功能有哪些?
(1)控制系统的启、停。
(2)显示报警阀、闸阀及水流指示器的工作状态。
(3)显示消防水泵的工作、故障状态。
18有管网的卤代烷、二氧化碳等灭火系统的功能有哪些?
(1)控制系统的紧急启动和切断装置。
(2)由火灾探测器联动的控制设备,应具有30s可调的延时装置。
(3)显示系统的手动、自动工作状态。
(4)在报警、喷射各阶段,控制室应有相应的声、光报警信号,并能手动切除声响信号。
(5)在延时阶段,应能自动关闭防火门、窗,停止通风、空气调节系统。
19火灾报警后,消防控制设备对联动控制对象的功能有哪些?
(1)停止有关部位的风机,关闭防火阀,并接收其反馈信号。
(2)启动有关部位的防烟、排烟风机(包括正压送风机)和排烟阀,并接收其反馈信号。
20火灾确认后,消防控制设备对联动控制对象的功能有哪些?
(1)关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并接收其反馈信号。
(2)发出控制信号,强制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。
(3)接通火灾事故照明灯和疏散指示灯。
(4)切断有关部位的非消防电源。
21火灾确认后,消防控制设备按照疏散顺序接通火灾报警装置和火灾事故广播报警装置的控制程序,应符合哪些要求?
(1)二层及二层以上楼层发生火灾,宜先接通着火层及其相邻的上下层。
(2)首层发生火灾,宜先接通本层、二层及地下各层。
(3)地下层发生火灾,宜先接通地下层及首层。
22消防联动控制的方式有几种?
消防联动控制的方式有总线一多线联动方式、全总线联动方式和混合总线联动方式。它由火灾报警控制器而定。
23总线-多线联动系统如何构成?
如图15所示。
图15总线-多线联动系统
总线-多线联动系统中从消防控制中心到各联动设备点的纵向连线为10根左右的总线,但该系统并不减少横向连线。该系统适合于平面面积不是很大,但层高较高的场所。联动控制模块为多路输出控制,多路输入,各层设一个控制模块。在输入输出点不够的情况下,可增加模块,集中放在同一地方,也可划分各设一个控制模块。
24全总线联动系统如何构成?
如图16所示。
图16全总线联动系统
全总线联动控制系统配置有控制模块(控制或反馈),从控制模块到消防控制中心,采用总线制通信方式,一般是三根以上的通信线。它的特点是系统的管线简单,但所需设备造价较高。在实际应用中,往往兼顾到各方面的要求,采用复合控制模式,即多线制、总线制、全总线制复合控制模式。一般一些重要设备(如泵类等)仍然采用多线制。有些面积不大或设备相对集中的场合采用多路输出控制模块,分散的联动设备则采用全总线联动的模式。联动设备中,有些设备需联动系统提供电源(如某些阀门),这时应考虑联动系统的输出方式与负荷能力,有时需设专用的控制电源。
25混合总线联动系统如何构成?
如图17所示。
图17混合总线联动系统
有些厂家的总线制报警系统中增加了联动功能,形成报警联动的混合总线。此类总线设备一般包括火灾探测器、报警与反馈模块、控制模块,也有的为控制兼反馈模块。混合总线模式减少了总线的数量,但总线功能不分明,系统调试维护困难,大多数情况下,联动模块还需增加联动电源,实际形成报警二总线、联动四总线的模式。
26什么是自动防火排烟系统?
火灾发生时产生的烟雾中有大量的一氧化碳,它能使人窒息死亡。另外,目前塑料制品、化纤制品等装饰装修材料以及家具已大量进入建筑物,这些物品一般都易燃,并且燃烧时会产生和释放出大量有毒气体,对人体的危害极大。特别是高层建筑,因其自身的“烟囱效应气失火时,烟的上升速度极快,会马上扩散到建筑物内的非失火部分。所以,火灾发生后把烟气迅速排出去,并防止其窜入其他地方显得尤为重要。自动防火排烟设备有防火门、防火卷帘门、防烟垂壁、用于空调系统风道的防烟防火调节阀、排烟风机等。这些设备都能由火灾报警控制器输出的联动控制信号进行控制,有些是由自身的温度熔断器等进行控制的,并且还能手动直接控制。
27防烟方式有几种?
防烟方式归纳起来有非燃化防烟、密闭防烟、阻碍防烟和加压送风防烟几种方式。
(1)非燃化防烟方式
防烟的基本做法首先是非燃化。非燃化防烟是从根本上杜绝烟源的一种防烟方式。关于非燃化的问题,各国都制定了专门的法规或规范,对包括建筑材料、室内家具材料以及各种管道及其保温绝热材料在内的各种材料的燃化都作了明确的规定,特别是对那些特殊建筑、大型建筑、地下建筑等许多场所,其要求是非常严格的。非燃烧材料的特点是不容易发烟,即不燃烧且发烟量很少,所以非燃材料可使火灾时产生的烟气量大大减少,烟气光学浓度大大降低。
(2)密闭防烟方式
对发生火灾的房间实行密闭防烟也是防烟的一种基本方式,其原理是采用密封性能很好的墙壁等将房间封闭起来,并对进出房间的气流加以控制。房间一旦起火,一般可杜绝新鲜的空气流入,使着火房间内的燃烧因缺氧而自行熄灭,从而达到防烟灭火的目的。
这种方式一般适用于防火分区容易分得很细的住宅、公寓、旅馆等,并优先采用容易发生火灾的房间,如灶房等。这种方式的优点是不需要动力,而且效果很好。缺点是门窗等经常处于关闭状态使用不方便,而且发生火灾时,如果房间内有人需要疏散,仍将引起漏烟。
(3)阻碍防烟方式
在烟气扩散流动的路线上设置各种阻碍以防止烟气继续扩散的方式称为阻碍防烟方式。这种方式常常用在烟气控制区域的交界处,有时在同一区域内也采用。防烟卷帘、防火门、防火阀、防烟垂壁等都是这种阻碍结构。
(4)加压防烟方式
建筑物发生火灾时,对着火区以外的区域进行加压送风,使其保持一定的正压,以防止烟气侵入的防烟方式称为加压防烟。因为加压区域和非加压区域之间有若干常规的挡烟物,如墙壁、楼板及门窗等,挡烟物两侧的压力差可有效地防止烟气通过门窗周围的缝隙和围护结构缝隙渗漏过来。发生火灾时,由于疏散和扑救的需要,加压区域之间的门总是要打开的,或者是在疏散期间打开,或者是在整个火灾期间打开。如果敞开门洞处的气流速度方向与烟气流向相反,达到一定值时,仍能有效阻止烟气,即阻止烟气由非加压的着火区流动。
加压防烟方式的优点是能有效地防止烟气侵入所控制的区域,而且由于送入大量的新鲜空气,特别适合于作为疏散通道的楼梯间、电梯间及前室的防烟。
28什么是自燃排烟方式?
自然排烟是利用火灾产生的烟气流的浮力和外部风力作用通过建筑物的对外开口把烟气排至室外的排烟方式,其实质是热烟气和冷空气的对流运动。在自然排烟中,必须有冷空气的进口和热烟气的排出口。烟气排出口可以是建筑物的外窗,也可以是专门设置在侧墙上部的排烟口。对高层的建筑来说,曾一度采用专用的通风排烟竖井,在平常,由于建筑物内空气温度一般比室外高,产生浮力,使气流上升,便于房间排气。发生火灾时,由于室内温度大幅度上升,室内外温差较大,形成烟囱效应,成为排烟的一种动力,国外常称为烟塔排烟方式。
这种方式由于利用了竖井的“烟囱效应”,产生抽风力,所以排烟效果好,它不受室外条件的影响,而且设备简单,不需要动力,如果考虑了竖井的耐热问题,可排除较高温度的烟气,因此得到了一定的应用。这种方式的主要缺点是占地面积大。
29全面通风排烟方式的特点是什么?
在对房间利用排烟机进行机械排烟的同时,利用送风机进行机械送风,这种方式称为全面通风排烟方式。由于这种机械排烟方式给控制区送入了大量的新鲜空气,为避免产生助燃的影响,它不适用于着火区,可用于非着火的有烟区,系统运行时可使系统的送风量稍大于排烟量,使控制区显微正压。这种方式的优点是防烟排烟效果好,而且稳定,不受任何气象条件的影响,从而确保控制区域的安全,缺点是需要送、排风两套机械设备,投资较高,耗电量也较大。
30负压机械排烟方式的特点是什么?
利用排烟机把着火房间中产生的烟气通过排烟口排到室外的排烟方式称为负压排烟方式。在火灾发展初期,这种排烟方式能使着火房间内压力下降,造成负压,烟气不会向其他区域扩散。但火灾猛烈发展阶段,由于烟气大量产生,排烟机如来不及将其完全排除,烟气就可能扩散到其他区域中去。另外排烟机要求能承受高温烟气,而且还需要设防火阀,在超温时自动关闭停止排烟。所以,不仅初投资高,而且日常维护管理费用也高。
——END——
需要弱电资料可以私我。
我叫老梁。一个从业12年的弱电爱好者。
这里只有免费和分享!