北京那家医院治疗白癜风 http://pf.39.net/bdfyy/zqbdf/2.1组成
高压管网式全淹没二氧化碳灭火系统由二氧化碳灭火剂储存装置、启动瓶装置、管网系统组成。灭火系统可以独立工作,也可以与火灾探测报警系统、灭火控制系统联锁而联动工作。
(1)二氧化碳灭火剂储存装置。由储存容器(高压钢瓶)、容器阀、储存容器框架(包括称重检漏装置)、高压金属软管、集流管、安全阀、压力开关、单向阀、选择阀组成。
(2)启动瓶装置。由高压氮气启动瓶、容器阀、启动瓶框架、启动管道组成。
(3)管网系统。由管道、管件、喷头组成。
二氧化碳灭火系统
2.2启动方式
3种启动方式:自动、电气手动、机械应急操作。无人值班,采用自动;有人值班,采用电气手动。启动方式(自动、电气手动)的转换,通过气体灭火系统控制盘(设置在控制室或值班室)实现。
2.3技术性能
(1)防护区设置火灾探测器,就地、控制室或值班室分别输出声、光报警信号。
(2)防护区门外设置手动控制盒,手动控制盒内设置“电气手动”“紧急停止”按钮。“电气手动”按钮为启动灭火系统,“紧急停止”按钮为紧急停止灭火系统的启动。
(3)每个防护区对应灭火系统的1个选择阀(电磁阀),选择阀(电磁阀)开启信号DC24V/11A。
(4)控制室或值班室设置气体灭火系统控制盘,其具备以下功能:
①灭火系统启动方式(自动、电气手动)的转换;
②与防护区的火灾探测器联锁,当灭火系统启动方式为自动,能够自动(联锁)启动灭火系统;
③人工确认发生火灾,需要启动灭火系统:能够电气手动启动灭火系统;
④人工确认不需要启动灭火系统,在灭火系统启动之前,能够紧急停止灭火系统的启动;
⑤无论灭火系统启动方式如何,执行启动指令30s(延迟时间)后,输出启动信号至灭火系统的电磁阀(安装在二氧化碳钢瓶储存间);
⑥执行启动指令后,能够输出触点(开关)信号自动(联锁)关闭防护区的通风设备和通风管道中的防火阀。
2.4动作程序
动作程序见图1
图1动作程序方框图
2.5安装要求
(1)安装分为灭火系统设备和管道,根据设计图纸及现场情况进行。
(2)灭火系统设备设置框架,保证设计尺寸,固定牢固,操作、观察方便,外形美观。
(3)管道材质20号无缝钢管,应符合GB的要求,无缝钢管内外镀锌。管道安装后进行水压强度(气压)试验,试验压力15MPa(气压12MPa),持续5min无明显滴漏(或明显漏气),而且管道不应变形。
(4)管道安装完毕,进行气密性试验,试验介质为氮气或压缩空气,试验压力10MPa。在无气源补充的条件下,持续3min,压力下降不得超过试验压力的10%。
(5)分布管道的水平定向敷设坡度,取顺向1~3/;
(6)管道支、吊架的安装执行《气体灭火系统施工及验收规范》(GB-97)第条的要求。
2.6标志
防护区附近设置警告牌,警告牌上包括以下内容:“报警时或喷射灭火剂时,应立即撤离该区域!”“彻底通风前,请不要进入该区域!”。