白癜风治疗小偏方 https://m-mip.39.net/czk/mipso_4191819.html高压二氧化碳灭火系统由灭火子系统与火灾探测报警子系统组成,两者联动实现对防护区自动探测、报警、灭火保护功能。高压二氧化碳灭火系统一、灭火系统在工程应用中有两种形式:组合分配系统和单元独立系统。1、组合分配系统高压二氧化碳灭火系统组合分配系统是数个灭火剂瓶组组成的一套气体灭火剂储存装置通过管网的选择分配,保护两个或两个以上的防护区的灭火系统。这种应用方式相对经济,强调的是几个防护区不会同时发生火灾。2、单元独立系统高压二氧化碳灭火系统单元独立系统是数个灭火剂瓶组组成的一套气体灭火剂储存装置,通过固定的管道和喷嘴,对一个防护区实施保护的灭火系统。二、主要零部件1、灭火剂瓶组■组成:灭火剂瓶组由灭火剂、容器、容器阀和称重检漏装置组成。■用途:平时用来储存CO2气体灭火剂,一旦发生火灾,通过开启容器阀,释放储存的灭火剂。瓶组具备气动和人工启动功能,具备超压保护、误喷射防护和泄漏报警功能。警告用语:瓶组应设置在阴凉干燥处,防止曝晒和雨淋,防止碰撞,非专业充装单位严禁充装,非专业人员严禁动用阀门。2、灭火剂二氧化碳灭火剂质量应符合GB-《二氧化碳灭火剂》的要求。3、容器阀■用途:容器阀安装在灭火剂容器上,用以密封容器内灭火剂,火灾时,靠驱动气体或人工机械手动开启,释放灭火剂。4、容器5、称重检漏装置称重检漏装置主要由连接螺圈、弹簧称、微动开关调节架、横梁和接头等组成。安装在瓶组上,与弹簧式失重报警器指示盘连接,实现灭火剂泄漏报警。6、驱动气体瓶组■组成:驱动气体瓶组是由容器阀(图八)、容器(图九)、驱动气体等组成。■用途:平时用来储存驱动气体,一旦发生火灾,通过电磁型驱动装置实现电动或人工机械开启容器阀,释放储存的驱动气体,进而通过驱动气体管路控制相应选择阀和灭火剂瓶组容器阀的开启。瓶组同时还具备压力显示、超压保护、误喷射防护功能。7、容器阀■用途:容器阀安装在容器上,用以密封容器内的驱动气体,与电磁型驱动装置配套使用,电动或人工机械开启容器阀,释放驱动气体,启动灭火设备实施灭火。8、容器9、电磁型驱动装置■用途:与驱动气体瓶组容器阀配套使用,电磁或机械驱动方式直接开启容器阀,启动灭火设备实施灭火。10、单向阀■用途:该单向阀安装于集流管与高压连接软管之间,用以控制灭火剂流向。11、单向阀2■用途:该单向阀安装于驱动气体管路中,用以控制驱动气体流向。12、集流管■用途:集流管用来汇集灭火剂瓶组释放的灭火剂。其径向入口处连接液流单向阀,管路两端焊接法兰,一端配法兰盖,一端与灭火剂输送管或分配管相连。13、分配管与连接管■用途:分配管用于组合分配系统中,入口通过法兰与连接管连接,其径向出口对应连接各防护区选择阀,通过选择阀控制灭火剂流向。连接管是集流管与分配管之间、集流管与集流管之间的连接管道,其设计压力为15MPa,长度、结构形式根据集流管和分配管连接需要确定。14、选择阀■用途:选择阀用于组合分配系统中,安装在分配管上,一端与所控制防护区的灭火剂输送分支管网相连接,控制灭火剂的流向,平常处于常闭状态,具有气动和人工机械操作开启功能。15、信号反馈装置■用途:信号反馈装置用于传递系统喷放信号,提供的是无源开关信号。信号反馈装置安装在选择阀出口处(组合分配系统中)或集流管(单元独立系统中)上,反馈信号线与灭火控制设备联接。该装置内部微动开关提供一对开关触点,平时触点开路,当相应防护区灭火剂释放时,管路内压力推动装置内活塞使微动开关闭合,将喷放信号反馈给灭火控制设备。16、低泄高封阀■用途:低泄高封阀具有低压泄放,高于一定压力自行关闭的功能。一般安装在每一个驱动气体瓶组附近的驱动气体管路上,用于防止由于驱动气体瓶组慢性泄漏的气体在驱动气体管路内压力积聚导使灭火系统误动作。驱动管路无压或低压,低泄高封阀呈开启状态,即使驱动气体瓶组中微小泄漏气体至驱动管路中,泄漏气体能从低泄高封阀出口泄放,不会使驱动气体管路中压力持续升高;只有当驱动气体瓶组正常启动,驱动气体管路内压力骤然升高,此阀关闭,以确保驱动气体可靠开启系统中的有关阀门。17、喷嘴■用途:喷嘴安装于管网末端,主要用于扑救封闭空间的火灾,其用途是按设计要求将灭火剂喷洒到防护区。喷嘴各型号规格是否带喷罩应根据工程设计确定。警告用语:喷嘴的最大安装高度为5m,最小安全使用高度为0.5m,发生火警时,人员应立即撤离防护区,以免喷出的高压气体造成人身伤害。18、高压金属软管■用途:高压连接软管用于联接灭火剂瓶组容器阀与集流管,起转向连接、输送灭火剂及减少气体释放时引起的震动等作用。19、灭火剂瓶组框架注:单元独立系统的驱动气体瓶组固定在灭火剂瓶组框架的任一侧,组合分配系统需要配置驱动气体瓶组框架。■用途:用来固定灭火剂瓶组和集流管,根据用户要求可任意组合。20、驱动气体瓶组框架■用途:用来固定驱动气体瓶组和分配管。注:驱动气体瓶组框架长度L根据工程采用选择阀的多少和大小进行确定,具体以实物为准。双排框架是用于主备系统。21、管道连接件管路连接件材料为20钢,内外表面镀锌,水压强度试验压力为25.8MPa。我公司可为用户提供系列管道连接件。以上就是高压二氧化碳灭火系统的组成部件及主要零部件的介绍,感谢您的耐心阅读,如果您对此文有不同的建议和观点,欢迎大家留言分享与我们互动。