4.3购买和检验灭火器。
4.3.1灭火器必须符合市场准入要求,取得中国国家强制性产品认证证书和出厂合格证。
4.3.2灭火器的铭牌、出厂日期和消防产品标识标识等标识应当齐全。
4.3.3外观检查
(a)铅封完整;
(b)贮压式灭火器的压头应位于绿色区域内;
(c)灭火器筒表面可见的防锈层应完好无锈;
(d)灭火器可见部件应完好,无松动、变形、生锈和损坏;
e)喷油管和喷油器应完好,没有堵塞;
f)推车式灭火器运行装置,应灵活运行。
灭火器设置要求。
5.1一般性规定
5.1.1灭火器的设置应符合GB规定。
5.1.2灭火器的大防护距离应符合下列各类火灾情况:
a)A类火灾场所手提灭火器的大保护距离为15米;推车式灭火器的大保护距离为30米;
B.B.C.火场手提式灭火器的大防护距离为9m;推车式灭火器的大防护距离为18m;
(c)D类火灾场所的灭火器,其大保护距离应根据现场实际确定;
d)E类火灾场所的灭火器,其大保护距离不得小于A类或B类在该场所发生的火灾。
5.1.3灭火器的安装设置应便于使用,并且不能妨碍安全撤离。
5.1.4灭火器安装装置应牢固,灭火器铭牌应朝外,灭火器器头应向上。
5.1.5灭火器安装点周围的温度不应超过灭火器使用温度的范围。
5.1.6在安装有视线障碍物的放置点设置灭火器时,应在醒目处设置发光标志,指示灭火器的位置。
5...
5.1.8灭火器安装在户外时,应采用防潮、防水等防护措施。
5.1.9灭火器不能放置在潮湿或腐蚀的地方,如有必要,还应采取防潮、防腐蚀措施。
5.1.10不同型号规格的灭火器备用量不应小于实际总容量的5%,且一个单位内的灭火器配置量应不少于2件;每台灭火器配置量不得超过5件。
公共集会场所消防安全标准
公共场所防火安全管理的标准要点。
公共聚集场所的消防技术规范要点
主要经营场所消防安全管理规定。
国家安全生产监督管理总局关于加强冬春火灾防控的通知。
公共集会场所的使用、运营和安全核查规则(试行)
在菲律宾一家疗养院的火灾导致6人死亡
附:养恤金服务机构防火注意事项。
5.2设置手持灭火器的要求。
5.2.1在干燥、无腐蚀气体的地方,可将手提灭火器直接放在地面上。
5.2.2灭火器安装位置应便于人员对灭火器进行保养。
5.2.3吊钩、托架安装后,应能承受一定的静载作用,不得发生松动、脱落、断裂及明显的变形。应该满足以下要求进行安装:
(a)应保证徒手可用,方便地取用设在挂钩、托架上的手提灭火器;
当两个或两个以上的手提灭火器相邻安装在挂钩和托架上时,它们应可任意取用。
一个工具。
5.2.4带有夹紧带的钩子和支架,其开启方式应从正面可见。打开手柄带时,灭火器不能使用。
5.2.5嵌墙式灭火器箱体和钩架的安装高度应满足手提灭火器顶部与地面的距离不大于30mm。
1.50m,底部与地面的距离不得小于0.08m。
5.3对推车式灭火器的要求。
5.3.1推车式灭火器宜设在无台阶的露天场地。推车式灭火器在无外力作用下不能自动滑动。
5.3.2推车式灭火器的安装及防止自行滑落等固定措施,不得影响其正常运行和使用。
六是灭火器的使用。
6.手持灭火器的使用方法。
6.1.1拔出保险销子、紧握喷管、按下压力把,将喷管对准火源根部(喷嘴)从近端和远端进行扫射,使灭火器喷管(喷嘴)距火源的距离不小于1.5m。
6.1.2灭火时应选择上风向或侧风向,灭火器应保持直立状态,不能横倒或倒置;使用二氧化碳灭火器时,要防止冻伤和窒息。
6.1.3带电设备的位置应首先切断电源,然后灭火。
6.2推车式灭火器的使用方法
6.2.1推车式灭火器两人操作为宜。
6.2.2一人拉开水龙软管,握紧水龙枪,打开水龙枪开关,拉下保险销,打开阀门开关;一人拉紧水龙枪,推车灭火器,水龙枪距离火源不少于1.5米。
6.2.3灭火时应选择上风向或侧风向,灭火器应保持直立状态,不能横倒或倒置;使用二氧化碳灭火器时,要防止冻伤和窒息。
6.2.4在灭火之前,应先切断带电设备的电源。
七、灭火器的检查和维护。
7.1一般性要求
7.1.1灭火器的检查和保养由专人负责。
7.1.2每一次送修的灭火器数量不应超过1/4的灭火器在现场的总量。超过规定的,应选用同型号、同操作方法的灭火器代替,替代灭火器的灭火等级不得低于原来配置的灭火器。
7.1.3检查或修理灭火器后,应将其按原位置置。
7.1.4需要维修、报废的灭火器,应由专业灭火器维修单位或灭火器生产企业维修、报废处理。
7.2灭火器检验
7.2.1一般场所应按有关标准对灭火器的配置、外观等进行每月一次检查。
7.2.2下列场所配置的灭火器,应按有关标准和要求每半个月检查一次:
(a)候车(机、船)室、地铁站、医院、学校、商场、老年人活动场所、娱乐放映活动;
人流密集的公共场所;
堆场、油罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地窖等易燃、可燃场所;
7.2.3灭火器设置应符合GB的相关要求。在灭火器配置场所,如火灾类型、危险等级、建筑布局等发生变化时,应重新配置。
7.2.4手提式灭火器的支架不得有松动、脱落、折断及明显变形。
7.2.5灭火器不应有任何障碍物,不应遮挡、拴系等影响使用的地方,室外灭火器应具备防雨、防光保护。
7.2.6灭火器箱严禁上锁,并保持干燥清洁。
7.2.7灭火器发光标识不应有明显缺陷和损坏,并能显示灭火器在暗处的位置。
7.灭火器上有关灭火剂、驱气类型、装填压力、总质量、灭火等级、生产厂家名称和出厂日期等内容应清楚,无残缺。修理过的灭火器应有修理过的标识,灭火器铭牌不得覆盖。消火栓上的钢印和其他长久性标志应当清晰完整。
7...一旦灭火器被打开,必须由专业的灭火器维修机构进行维修。
7.2.10储压式灭火器的压力喷射指针应位于绿区之内,如果不在绿区内,则应立即送灭火器专业维修单位进行修理。CO2型灭火器采用称重法检验,当年泄漏超过3%时,应送专业维修单位进行维修。
7.2.11灭火器的软管、保护器应保持完好,无明显龟裂,不能被喷枪堵塞。
7.2.12推车式灭火器行走机构应灵活可靠、完好,具有充分的通过性能,推进时无卡阻,在转动轮上及时加载。车头式灭火器的喷枪软管前端,应有喷枪夹紧装置,喷枪推进时不得脱落。
7.2.13灭火器的日常检查记录应归档保存,保存期限不得少于2年。